A级聚苯板密度大的和密度小的哪一个好
Time : 2022/03/16

由于改性A级聚苯板作为一种新兴保温材料进入市场时间不长,多数客户对其材料性能材质了解不多,造成了购买障碍,导致花了钱没有买到品质良好的产品。为了让大家能够进一步加深对A级聚苯板了解,本文从“A级聚苯板密度大的和密度小的哪一个好”这一客户常问的问题解答入手,对A级聚苯板材料的生产标准、技术路线、材料构造及生产工艺等方面入手做出阐述,以提高大家对这一新兴保温材料认识。

   一、A级复合聚苯板的材料定义

   A级复合聚苯板现有两个标准,分别为:

   1、《热固复合聚苯保温板》编号为JG/T536-2017,为住建部批准的建筑工业行业标准,以下简称J标准;

   2、《无机复合聚苯不燃保温板应用技术规程》编号为T/CIEEMA 002-2020,为中国绝热节能材料协会批准的团体标准,以下简称T标准。

   J标准(行业标准)的材料定义,以聚苯乙烯板材或颗粒为基材,使用处理剂复合制成的板状制品,其复合工艺主要有基板渗透或包覆、混合成型等,在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。英文简称TEPS。

   T标准“团体标准”的材料定义,以聚苯乙烯板材或颗粒为保温基体,使用硅酸盐水泥为主要胶凝材料复合制成的燃烧性能为A(A²)级的匀质板状不燃制品。

   二、A级复合聚苯板技术路线

   用的是无机和有机融合的材料复配技术路线,即用两种材料的彼此优势特长提高彼此的短处,获得一种新的综合性能更好的材料。聚苯板的保温、抗拉抗压等物理性能和轻质耐水性能都很好,但防火性能较低做不到A级,引入无机物后不但可以大幅提高材料的防火性能,使其能够达到A级,还能保留有机聚苯板的原有的大部分优点。

   三、A级复合聚苯板的两个标准中的名称及技术指标

   J标准把A级复合聚苯板称做“热固复合聚苯保温板”。其从密度上分为D型和G型,D型的立方米密度为35-50公斤,燃烧等级确定为B级;G型的立方米密度为140-200公斤,燃烧等级确定为A级。从导热系数上分为040型、050型和060型;导热系数的040型对应的是密度的D型,热系数的050和060型对应的是密度的G型。

   T标准把A级复合聚苯板称做“无机复合聚苯不燃保温板”。从物理性能上分为050级和056级,其从密度上没有明确标分,立方米密度均为120-180公斤,实际上056级的要比050级的要大。燃烧等级均确定为A级。在导热系数上056级的为≤0.056w/m.k;050级的为≤0.050w/m.k;056级的比050级的高。

   从上述标准的梳理中看出,就A级聚苯板密度而言,因为其采用的是用的是无机和有机复合的路线,所以只有当无机物达到一定比例时,保温板才能达到A级,所以我们看到不管是J标准还是T标准,A级聚苯板中的无机物含量都在总质量的90%以上。随着无机物的增加保温板燃烧性能达到了A级,但在保温、抗拉、抗压、柔韧性等物理性能都有不同程度降低和损害,所以优质的A级聚苯板其无机与有机聚苯的含量比一定要掌握好一个比例,无机物的含量不能超过85%。如果超过了,其A级聚苯板的保温、抗拉、抗压、柔韧性等物理性能肯定有不同程度降低和损害,所以我们看到厂家的产品易碎、强度低、保温性能差就是这个原因。

   建筑保温材料使用时一般置于在建筑物的外侧,对建筑起到保护及保温作用。因为有风、雨、雪及热胀冷缩等自然条件的影响,建筑保温材料工况比较复杂,所以对保温材料综合性能的要求非常高。一个好的建筑保温材料不但要达到防火A级,还要兼顾到保温性能好、具备一定的柔韧性、自重尽可能轻。所以A级聚苯板作为一种建筑保温材料应做到“一低两高”,一低指的是较低密度(密度在100-120公斤)高保温性能和高柔韧性能。要避免“一高两低”,一高指的是较高密度(密度在150以上公斤)低保温性能和低柔韧性能。

   早期(前几年)的A级聚苯板由于原材料配方技术和生产工艺的障碍,做不出“一低两高”的产品,只能做出“一高两低”的产品。这种“一高两低”的低质产品用到了建筑上之后,出现了很多的起鼓、脱落、开裂等工程质量问题,从而导致山西省曾经一度禁止使用A级聚苯板。
   四、为什么现在市场上还有很多厂家生产高密度A级聚苯板

   既然“一高两低”的产品有很多问题,但还有很多厂家生产的原因如下:

   1、标准落后。行业标准《热固复合聚苯保温板》批准于2017年,当时受技术与生产工艺的障碍做到“一低两高”的产品很难,所以该标准一刀切的规定了G型板的立方米密度须为140-200公斤,燃烧等级才能确定为A级。但随着保温板材的密度增大随着无机物的增加保温板燃烧性能达到了A级,但在保温、抗拉、抗压、柔韧性等物理性能都有不同程度降低和损害;又由于技术的进步,现在可以做出“一低两高”的产品了,所以到了2020年的编制《无机复合聚苯不燃保温板应用技术规程》标准时,规定了保温板立方米密度达到120-180公斤,燃烧等级就能确定为A级。比上一个标准立方米容重降低了20公斤。

   2、认识不到。很多厂家不是建筑节能保温行业的从业者,他们只是一个生产工厂,他们属于工业行业,与建筑行业根本就是两个行业,没有建筑行业的知识,所以意识不到“一高两低”保温产品对建筑的危害性。

   3、原材料配方技术及生产设备工艺上达不到。要生产“一低两高”的产品,需要生产厂家掌握原材料中的无机物防火能力提高技术和设备超大功率吸附工艺技术才能实现。但大部分厂家没有这个能力,只靠单纯的使用水泥类无机物低效防火材料和小功率吸附工艺技术,所以他们只能生产出“一高两低”的保温产品。

   4、有意降低偷工减料降低成本。大家指导普通硅酸盐水泥每吨的价格约为500元,而聚苯乙烯泡沫颗粒每吨的价格约为12500元,两者的价差为25倍,所以有的不良生产厂家为了降低成本就用8公斤左右密度过低的苯板做基板,而按照《热固复合聚苯保温板》的要求,正常的基板的密度应为12公斤以上,最好在14公斤。两者相差6公斤,每立方米的生产成本只此一项就相差约80元。