最近以来朋友圈里有人发信息说自己家才做两年的外墙保温发生了严重的开裂和掉落现象,现在快到冬季了所以很烦恼。
笔者好事专门到那户人家看了看,这是一个较老的小区,看房龄约有二十多年,推算应建于2000年左右,那个时候的建筑都没有做保温,所以该小区很多住户都是自己做的保温。
此次发生保温板掉落的住户住在六楼。
可以看见只是局部点粘,国家标准要求是点框粘结,粘接面积不小于40%。
保温板掉落位置
经过勘查分析后,该外墙保温掉落主要因以下原因:
一、保温材料选择不对。说明,挤塑板的全称“挤出聚苯乙烯保温板”,简称XPS。由于挤塑板市场竞争比较紊乱,生产既有使用原生料的,也有使用再生料的,两者成本价格及性能差异较大,再生料生产的性能低劣,所以本次对比中的挤塑板只引用原生料生产的。不适合,挤塑板受阳光辐射后容易变形,尺寸稳定性不好,用其做保温容易产生开裂、鼓包、脱落等问题。
二、从现场来看保温板的粘结面积不够及粘结及抹面材料质量差也是掉落的主要原因。按照国家规范要求外保温的粘结面积不小于保温的面积40%,而现场的保温板的粘接面积不到15%,与规范相差约两倍。笔者在现场捡起掉落的保温板粘结胶和抹面砂浆,手感脆硬、发粉发渣与正规材料差异十分明显。
三、另外,笔者用打火机试点一下掉落的保温板,该保温板马上呼呼着了起来,而按照国家标准要求,建筑用的保温板应是难燃级不应点着的。
四、保温板未刷界面剂。挤塑板由于表面光滑不易粘结,按照标准要求挤塑板施工应满刷界面剂,笔者在现场掉落的挤塑未看见有刷界面剂的痕迹。
五、终上所述,该户保温板此次掉落,主要原因还是因为住户没有选择正规施工队伍,施工人员对保温规范不了解,质量意识差;其次,施工队伍为了降低成本,采购的材料不符合标准要求质量差,施工时偷工减料。
上述四点是这次保温板掉落的主要原因。
在此,笔者呼吁老百姓家里做保温建议选用正规施工队伍,购买正规材料,避免发生质量问题。
作者:普乐士的宝哥
请填写您的信息 Leave a Message
我们会尽快与您联系!