1 确定安装容量
确定光伏电站的安装位置,电站不能存在建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。
以一个可用面积大于10000m²的屋顶为例,可建设约1MW的小型工商业光伏电站。
(注:屋面面积仅供参考,以实际建筑物屋面为准)
“水泥平屋顶装光伏”
“厂房彩钢瓦屋顶”
◆水泥平屋顶
水泥平屋顶要求设计为上人屋面,这样既能满足光伏系统对屋面所产生的荷载要求,又方便后期光伏系统的维护工作。结合不同地区的纬度信息、光伏组件设计最佳倾角,这样可以达到最佳发电量。
◆厂房彩钢瓦屋顶
由于厂房屋面多为非上人屋面,如果要在项目初期考虑增加光伏系统,建议加大厂房屋面活荷载,取值建议大于0.7KN/m。
彩钢瓦屋面光伏组件采用平铺方式,角度采用屋面自然倾角。组件之间留有过人通道,方便人员检修维护。
2 选择并网方式
◆自发自用、余电上网
收益=度电补贴+卖电收益+节省电费
自发自用,余电上网的并网模式适合白天用电量较大的厂房,自用比例越高,成本回收周期越短。
◆全额上网
收益=度电补贴+卖电收益
全额上网的并网模式,适合白天用电量较少的厂房,并网简单,享受全额上网电价。
3 设备选型
◆光伏组件
根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择伏组件。
可选用分布式市场比较常用的500W组件,组件转化效率为21.2%,电气参数如下图。
◆光伏逆变器
根据组件的电气参数,最大功率点的工作电流约12A。可选择市面上主流逆变器—阳光SG110CX-P2-CN逆变器,此款逆变器最大直流输入15A,能够全面适配当下大功率组件,同时支持1.4及以上超配,节约初始投资。
以1MW光伏电站并网为范例,逆变器安装方式:每18块组件为一串,接14串到逆变器,仅需8台逆变器。
具体参数如下:
◆交流汇流箱
交流汇流箱根据项目所选用的逆变器台数,可选取多汇——汇流箱。按实际需要选择二汇一、四汇一都可。
①汇流排; ②电流互感器; ③防雷器; ④支路空开; ⑤电流/电压表; ⑥汇流断路器;
◆逆变器与组件的匹配电压要求
1)组串工作电压处于逆变器的MPPT电压范围内并且大于启动电压;
2)同一路MPPT中,不同组串中组件并联数量相同,所串联的电池板规格一致;
电流要求:组串并联后电流不大于逆变器最大输入电流;
电缆要求:组件串并联中要求电缆接线合理,尽量减少直流电缆长度,避免损耗。
交直流线缆直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。
交流电缆要求:交流线缆主要用于逆变器交流侧至交流并网箱或交流并网柜。线缆选型参考标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217。
铜线缆设计:SG110CX-P2-CN交流输出线缆推荐采用YJV-0.6/1kV 4*70 mm2+1*35mm2;
铝线缆设计:SG110CX-P2-CN交流输出线缆推荐采用YJLHV-0.6/1kV 4*120mm2+1*70mm2