冬天有些房间为什么会结露
Time : 2021/02/03

60 年代及 70 年代初期在北京和沈阳等地建造了一大批装配式大板住宅和相当数量的简易住宅。由于这些建筑的外墙和屋面过于单薄 且存在许多明显的热桥 , 在供暖不足、室温偏低的条件下 冬天结露相当普遍 而且十分严重 特别是在有体弱老人和产妇的住户 为怕风怕冷而紧密门窗 情况尤为严重。在调查中发现 装配式住宅和简易住宅的外墙和屋面中的热桥部位 特别是外墙四大角、屋面檐口、外墙与内隔墙、外墙与楼板联接处、墙板和屋面板中的混凝土肋等热桥部位的内表面 以至整个山墙和屋面板的表面都结露或严重结露 甚至淌水或滴水 在有厨柜、床铺等遮盖的墙面和壁柜内侧 严重结露和长霉 , 住户室内潮湿 衣物及粮食受潮、长霉 严重影响居民生活和身体健康。这一问题曾引起有关主管部门的高度重视 并组织人力进行调查 找出原因 提出解决办法。调查报告认为 引起结露的原因是多方面的 其中主要原因有 :

(1) 由于受到采暖用煤指标的限制锅炉房常采用一天一次或二次大歇供暖 供暖不足 住户室温偏低 ( 常常低至 10 -12  甚至 8  -9  )

(2) 由于室温偏低 居民只好紧闭门窗或封闭窗户 导致室内湿度偏高 ( 相对湿度常常高达 80%-95%) 。室温偏低 湿度偏高 则露点温度必然偏高 ( 当室内温度为 18  相对湿度为 60%  露点温度为 10.l  当室内温度为 12  相对湿度为 90%  露点温度为10.5℃。    

(3) 由于外墙和屋过于单薄 且存在着许多明显的热桥 这些热桥部位在室温偏低的   情况下 其内表面温度必然更低 ( 常常低至 4  -5  甚至 2  -3  ) 。这一温度已大大低于室内空气露点温度

因此 外墙和屋面过于单薄 且存在许多明显的热桥是引起结露的内在原因 ; 供暖不足、室温偏低、湿度偏高 则是引起结露的外部条件。

通过调查研究弄清原因之后 , 采取了相应的措施 , 结露问题就得缓解或解决。所采取的主要措施有 :

(1) 暖用指标稍有增加 锅炉房采用低温连续供暖来代替以往的大歇供暖 室温即有明显的改善 ( 大多数室温可达 16 -18  ) 。由于室温升高 外墙和屋面以及热桥部位内表面温度也相应升高
(2) 在外墙 特别是山墙和北墙内侧加贴 50mm 厚的加气混凝土块或聚苯乙烯板或其他保温材料 , 使外墙和热桥部位的保温得到加强从而提高了内表面温度。